Olá boa tarde. Apenas quero dizer-lhe que isso das interferências que têm
provavelmente deve-se ao variador de frequência do motor.
Isso acontece porque o circuito de potência trabalha a uma frequência
elevada provocando ruido nas linhas de alimentação (pode ser atenuado com
filtros de harmonicos) e o cabo do variador para o motor é como se fosse um
dipolo (pode ser atenuado com cabos blindados).
Os variadores de frequencia permitem (os que conheço) alterar a frequencia
de ciclo com isso é uma possibilidade para atenuar o problema.
EX de um variador:
http://industrial.omron.pt/pt/system/popups/show_large_visual.html?visual=http%3A//images.industrial.omron.pt/IAB/Products/Motion%2520and%2520Drives/Frequency%2520Inverters/General%2520Purpose/images/G7_img400x400.jpg&type=jpeg&height=400&width=263



A mesma interferencia também poderá ter origem no sistema de comandos do
elevador que é composto por microcontroladores, encoder´s, etc... (também
devem ser interligados com cabo blindado)

Espero que isto ajude a tentar identificar e resolver o problema.




2008/5/25 Carlos Pinheiro <karlus.pinheiro  gmail.com>:

> Caros colegas,
>
> Como sabem, enviei há dias cópia de queixa à ANACOM, de interferências na
> minha recepção nas bandas de 12, 15 e 17 metros. O ruído provocado era muito
> semelhante ao provocado pelo PLC, mas eu tinha as minhas dúvidas pois a
> interferência começou muito antes do lançamento do MEO. A ANACOM veio cá e
> comprovou a queixa e não quiseram procurar a origem da mesma, porque
> partiram logo do princípio de que era o MEO e esse assunto estava a ser
> tratado de forma global.
>
> O certo é que no meu caso acabei por descobrir sózinho a causa da
> interferência e é nada mais, nada menos que o sistema de controlo
> electrónico dos elevadores do prédio(Triacs?) !!!  Desligados os mesmos, a
> interferência desapareceu e passei a ter S-1 nos 15m em vez dos S-9 de ruído
> de fundo !
>
> Antes o controlo dos elevadores era feito apenas por relés e não havia
> interferência. Amanhã vou entrar em contacto com a OTIS para ver se resolvem
> a situação "a bem" ou se é preciso a ANACOM intervir...
>
> *Agradeço a qualquer colega que tenha tido alguma situação do tipo, para
> me informar da resolução do seu caso particular.*
>
> Aos colegas do grupo de trabalho do PLC, podem retirar o meu indicativo da
> lista de queixosos, o que não significa que não continue ao lado dos que
> lutam contra o PLC.
>
> 73's do CT1PT
> --
> Carlos Pinheiro
>
> _______________________________________________
> CLUSTER mailing list
> CLUSTER  radio-amador.net
> http://radio-amador.net/cgi-bin/mailman/listinfo/cluster
>
>
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: http://radio-amador.net/pipermail/cluster/attachments/20080525/e008bfcf/attachment.html


Mais informações acerca da lista CLUSTER