<div>Olá boa tarde. Apenas quero dizer-lhe que isso das interferências que têm provavelmente deve-se ao variador de frequência do motor.</div>
<div>Isso acontece porque o circuito de potência trabalha a uma frequência elevada provocando ruido nas linhas de alimentação (pode ser atenuado com filtros de harmonicos) e o cabo do variador para o motor é como se fosse um dipolo (pode ser atenuado com cabos blindados).</div>
<div>Os variadores de frequencia permitem (os que conheço) alterar a frequencia de ciclo com isso é uma possibilidade para atenuar o problema.</div>
<div>EX de um variador: <a href="http://industrial.omron.pt/pt/system/popups/show_large_visual.html?visual=http%3A//images.industrial.omron.pt/IAB/Products/Motion%2520and%2520Drives/Frequency%2520Inverters/General%2520Purpose/images/G7_img400x400.jpg&type=jpeg&height=400&width=263">http://industrial.omron.pt/pt/system/popups/show_large_visual.html?visual=http%3A//images.industrial.omron.pt/IAB/Products/Motion%2520and%2520Drives/Frequency%2520Inverters/General%2520Purpose/images/G7_img400x400.jpg&type=jpeg&height=400&width=263</a></div>
<div> </div>
<div> </div>
<div> </div>
<div>A mesma interferencia também poderá ter origem no sistema de comandos do elevador que é composto por microcontroladores, encoder´s, etc... (também devem ser interligados com cabo blindado)</div>
<div> </div>
<div>Espero que isto ajude a tentar identificar e resolver o problema.</div>
<div> </div>
<div><br><br> </div>
<div class="gmail_quote">2008/5/25 Carlos Pinheiro <<a href="mailto:karlus.pinheiro@gmail.com">karlus.pinheiro@gmail.com</a>>:<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="PADDING-LEFT: 1ex; MARGIN: 0px 0px 0px 0.8ex; BORDER-LEFT: #ccc 1px solid">
<p>Caros colegas,<br> <br>Como sabem, enviei há dias cópia de queixa à ANACOM, de interferências na minha recepção nas bandas de 12, 15 e 17 metros. O ruído provocado era muito semelhante ao provocado pelo PLC, mas eu tinha as minhas dúvidas pois a interferência começou muito antes do lançamento do MEO. A ANACOM veio cá e comprovou a queixa e não quiseram procurar a origem da mesma, porque partiram logo do princípio de que era o MEO e esse assunto estava a ser tratado de forma global.<br>
<br>O certo é que no meu caso acabei por descobrir sózinho a causa da interferência e é nada mais, nada menos que o sistema de controlo electrónico dos elevadores do prédio(Triacs?) !!! Desligados os mesmos, a interferência desapareceu e passei a ter S-1 nos 15m em vez dos S-9 de ruído de fundo !<br>
<br>Antes o controlo dos elevadores era feito apenas por relés e não havia interferência. Amanhã vou entrar em contacto com a OTIS para ver se resolvem a situação "a bem" ou se é preciso a ANACOM intervir...<br>
<br><strong>Agradeço a qualquer colega que tenha tido alguma situação do tipo, para me informar da resolução do seu caso particular.</strong><br> <br>Aos colegas do grupo de trabalho do PLC, podem retirar o meu indicativo da lista de queixosos, o que não significa que não continue ao lado dos que lutam contra o PLC.</p>
<p>73's do CT1PT<br>-- <br>Carlos Pinheiro<br clear="all"></p><br>_______________________________________________<br>CLUSTER mailing list<br><a href="mailto:CLUSTER@radio-amador.net">CLUSTER@radio-amador.net</a><br><a href="http://radio-amador.net/cgi-bin/mailman/listinfo/cluster" target="_blank">http://radio-amador.net/cgi-bin/mailman/listinfo/cluster</a><br>