FW: ARLA/CLUSTER: UPS's
João Gonçalves Costa
joao.a.costa ctt.pt
Quinta-Feira, 21 de Setembro de 2006 - 18:40:33 WEST
-----Original Message-----
From: João Gonçalves Costa
Sent: quinta-feira, 21 de Setembro de 2006 18:07
To: 'ct2ivh hotmail.com'
Subject: RE: ARLA/CLUSTER: UPS's
Faz a seguinte experiência, se ainda não fizeste, inverte a ficha que liga á tomada de energia. Depois espera que falte a luz para ver se dá resultado.
Podes verificar se os Homens têm razão, simulando avarias, exemplo:
- Tirar a fase mantendo o neutro.
- Tirar o neutro e mantendo a fase.
E a mais importante, pega num multimetro (Volts) e verifica se existe diferença de potencial entre o Neutro e a Terra (já encontrei com esta experiência coisas verdadeiramente espantosas, principalmente nas casas mais antigas)
Á conta desta e outras experiências descobri que o fio de " terra " que entra lá em casa têm, imagina, 1,5 mts de comprimento e não está ligado a nada, no entanto, na cozinha tenho ligação á terra, obviamente, pelos canos da agua...e esta em......
Outra, arranja uma lâmpada de 100 W e vê se ela acende ligando a fase e a terra.
Depois diz qualquer coisa COLEGA.
_\\|//_
( o o )
------------------ooO-(_)-Ooo------------
73 de:
************************************
* CT1FBF / João Gonçalves Costa
* QRA-Locator : IM58kq
* CQ Zone: 14 / ITU Zone: 37
* E-mail : See in www.qrz.com
* In get Callsign " CT1FBF "
* QSL Via: Bureau of PORTUGAL
* or Eqsl: www.eqsl.cc
**************************************
-----Original Message-----
From: cluster-bounces radio-amador.net
[mailto:cluster-bounces radio-amador.net]On Behalf Of Paulo Santos
Sent: quinta-feira, 21 de Setembro de 2006 17:23
To: cluster radio-amador.net
Subject: ARLA/CLUSTER: UPS's
Boas colegas
Agradecia que me dessem uma pequena explicação uma vez que já tentei
visualizar o problema e ainda estou meio aparvalhado com a situação.
Tenho uma ups devidamente ligada ao pc, mas ultimamente tem acontecido que
ela em caso de corte de corrente exterior não arma como devia armar para
assegurar o continuo funcionamento do PC. Acho estranho pois ela permite o
PC reeniciar e dá o alerta de falta de energia.
Agora a parte mais elouquente é que se eu desligar o dijuntor do geral ela
não deixa o PC ir abaixo ou seja, trabalha e desempenha a sua correcta
função.
A minha questão é: Por que é que ela não assegura o funcionamento do PC
aquando de um corte geral exterior e assegura aquando de um corte manual de
energia ???
P.S= A loja de informática que me vendeu a UPS diz que esta situação
acontece porque poderá ainda existir corrente em alguma fase!!!!! o que eu
acho impossivel de acontecer, enfim estou a ficar um pouco baralhado.
Agradecia a vossa ajuda se possivel.
73's from CT2IVH Paulo Santos.
_________________________________________________________________
MSN Messenger: converse com os seus amigos online.
http://messenger.msn.com.br
_______________________________________________
CLUSTER mailing list
CLUSTER radio-amador.net
http://radio-amador.net/cgi-bin/mailman/listinfo/cluster
Mais informações acerca da lista CLUSTER