João vai-me desculpar mas a tensão depende da impedância da torre ou da
arvore que essa corrente vai encontrar para chegar à terra.
O "jogo" está em diminuir ao máximo essa impedancia.
Se pensarmos em DC, o que não está correcto pois um raio é uma corrente
pulsante, descarregar uma corrente de 80000A numa torre que tem uma
resistência de 0,1 ohm vamos ter na ponta da torre uma tensão de 8kv, isto
considerando a resistência da terra zero, o que é impossível!
Se pensarmos ainda em DC, o que volto a salientar que não está correcto, a
meio da torre se ela for uniforme, temos uma tensão com metade do valor 4kV,
por esta razão nunca se deve fazer sair os cabos a meio da torre.
Como a corrente de um raio é pulsante passamos a ter uma impedância, cujo
valor varia conforme a frequência de "pulsação" aumentando e muito a
resistência a passagem dessa corrente para a terra, o que resulta num
aumento das tensões na ponta da torre para muitas centenas de milhares de
volts.
Isto também serve para explicar a razão pela qual se deve ligar a malha dos
cabos na base da torre à terra. Ao não faze-lo estamos a meter esse
potencial enorme dentro de nossa casa!!!
Mas desligar os cabos e não ligar à terra continua a não ser boa opção...
73 Gomes CT1HIX
----- Original Message -----
From: "João Gonçalves Costa" <joao.a.costa ctt.pt>
To: "'Resumo Noticioso Electrónico ARLA'" <cluster radio-amador.net>
Sent: Thursday, February 17, 2011 1:30 PM
Subject: RE: ARLA/CLUSTER: Descargas electricas
Pois,
Se analisarmos "friamente a questão" sem qualquer duvida que “a melhor
protecção contra raios é ter um bom seguro!”.
A ideia de ligar, alias recomendada para toda e qualquer instalação
radioelectrica, a estrutura metálica da torre à Terra, é algo que quem já
viu o efeito provocado neste pára-raios por uma poderosa descarga não
esquece facilmente. Os cálculos apontam para intensidades da ordem de 10 000
a 80 000 A, mas existem registos em torno de 250 kA para uma tensão
eléctrica da ordem de 10 MV.
Da minha parte, desligo as antenas dos rádios afastando o mais possível as
"ponta solta" de tudo que seja metálico e alem de rezar a Santa Barbara, vou
ver imediatamente a validade da apólice do seguro.
João Costa, CT1FBF
________________________________
De: cluster-bounces radio-amador.net
[mailto:cluster-bounces radio-amador.net] Em nome de Gomes
Enviada: quinta-feira, 17 de Fevereiro de 2011 12:45
Para: Resumo Noticioso Electrónico ARLA
Assunto: Re: ARLA/CLUSTER: Descargas electricas
Boas
Não me parece que seja assim tão simples, alias desligar o cabo do rádio e
não o ligar à terra é um erro!
Com esse procedimento poderão surgir tensões na "ponta solta" do cabo de
muitas centenas de milhares de volt, que vão com toda a certeza arranjar
caminho para chegar à terra, destruindo tudo à passagem.
A ligação da torre à terra tem que ser bem feita, pois se for mal executada
só serve para “atrair” o raio não tendo depois capacidade para fazer a sua
descarga, o que piora ainda mais o cenário.
É extremamente difícil e caro, podendo não ser eficaz, fazer uma protecção
contra raios que atinjam directamente a nossa instalação, no entanto existem
“soluções” que devemos aplicar, com o objectivo de minimizar os estragos.
Não devemos esquecer que apesar de não ser tão grave, a queda de um raio
próximo do nosso QTH pode provocar grandes danos e ai as “soluções” que
antes não eram eficazes podem tornar-se muito importantes.
Exemplos do que podemos fazer:
-usar cabos de secção avantajada pois estamos a lidar com correntes
altíssimas.
-aterrar a torre de forma eficaz.
-os cabos devem sair pela base da torre, o mais próximos do chão, nunca pelo
meio!!!
-fazer um shunt ao rotor (entre o mastro que serve de suporte ás antenas e a
torre).
-ligar a malha dos cabos coaxiais à terra na base da torre.
-ligar a malha dos cabos à terra antes de entrarem no nosso QTH.
-tudo, mas mesmo tudo, na estação deve estar ligado na mesma terra, com
ligações as mais curtas possíveis.
-a terra da torre deve ser ligada à de protecção do nosso QTH.
-no interior da nossa estação, conectar os cabos de antena à terra e porque
o mais importante é a vida, sair do shack!!!
Para concluir, escreveu um colega num artigo que li sobre este assunto que,
“a melhor protecção contra raios é ter um bom seguro!”…
73 Gomes CT1HIX
----- Original Message -----
From: Renato Encarnação <mailto:ct7abr gmail.com>
To: Resumo Noticioso Electrónico ARLA <mailto:cluster radio-amador.net>
Sent: Thursday, February 17, 2011 12:47 AM
Subject: Re: ARLA/CLUSTER: Descargas electricas
Boas colega.
Uma maneira simples de evitar uma avaria de um radio em caso de descarga é
simplesmente desligar o cabo do rádio e afastá-lo suficientemente.
Mas para proteger a habitação é mais complicado. Se as antenas estiverem a
uma distancia grande do telhado, basta ligar o suporte das mesmas à Terra.
Assim qualquer descarga escoará pelo cabo de terra (deve ser grosso) e não
pelas paredes da casa (o raio tentaria entrar pela parede para as vigas de
ferro...)
73 de CR7ABR
Renato
2011/2/17 filipe mesquita <filipesilva960 gmail.com>
Boa noite,
Após esta noite ter caído um raio muito próximo de mim fiquei com
bastante receio de cair um raio nas minhas antenas e danificar não só
o radio mas a minha habitação.
Gostaria de pedir concelhos de como procederei em caso de descargas
atmosfericcas.
Obrigado.73´s CT2JSF
--
Com os meus respeitosos cumprimentos.
_______________________________________________
CLUSTER mailing list
CLUSTER radio-amador.net
http://radio-amador.net/cgi-bin/mailman/listinfo/cluster
________________________________
_______________________________________________
CLUSTER mailing list
CLUSTER radio-amador.net
http://radio-amador.net/cgi-bin/mailman/listinfo/cluster
--------------------------------------------------------------------------------
_______________________________________________
CLUSTER mailing list
CLUSTER radio-amador.net
http://radio-amador.net/cgi-bin/mailman/listinfo/cluster
Mais informações acerca da lista CLUSTER