Re: ARLA/CLUSTER: Dúvidas acerca de ligações de antenas e de terras
Agostinho Fernandes
agostinhofernandes gmail.com
Segunda-Feira, 4 de Janeiro de 2010 - 09:36:48 WET
Hummm...
A solução é enviar um fio de 4mm pelo tubo das águas e no solo colocar um
eléctrodo terra. Claro que tem de solicitar autorização ao condominio.
Não convém ligar à terra das tomadas ;)
Cumps
Agostinho Fernandes
2010/1/4 <jfragoso collard.pt>
>
> Bom dia,
>
> O edifício deverá ter perto de 25 anos.
>
> Tenho notado que na maioria das situações as ligações do terminal de terra
> das instalações eléctricas são muitas vezes deficientes. O cabo
> verde/amarelo está presente nas tomadas com terra mas duvido que haja uma
> ligação eficaz ao sistema de terra do prédio.
>
> Penso que esta situação é infelizmente bastante comum em muitos edifícios
> menos modernos.
>
> Cumprimentos,
>
> João Fragoso, CR7ABE
>
>
>
> *Agostinho Fernandes <agostinhofernandes gmail.com>*
> Sent by: cluster-bounces radio-amador.net
>
> 03-01-2010 23:08
> Please respond to
> Resumo Noticioso Electrónico ARLA <cluster radio-amador.net>
>
> To
> Resumo Noticioso Electrónico ARLA <cluster radio-amador.net>
> cc
> Subject
> Re: ARLA/CLUSTER: Dúvidas acerca de ligações de antenas e de terras
>
>
>
>
> Boas,
>
> De que ano é a construção do edifício em causa?
>
> Cumps
> Agostinho Fernandes
>
> 2010/1/3 <*jfragoso collard.pt* <jfragoso collard.pt>>
>
> Boa noite a todos,
>
> Gostaría que me esclarecessem acerca da melhor forma de instalar um sistema
> de antenas num edifício.
>
> Tanto quanto tenho lido, numa estação de amador é fundamental termos em
> atenção todos os elementos que a constituem começando pelo sistema de
> antenas.
>
> As minhas dúvidas são as seguintes:
>
> No caso de edifícios, onde na maioria dos casos não existe nenhum sistema
> adequado de terra instalado, e quando nos situamos num 8º piso sem uma
> fracção de solo por perto (a não ser terraços de cimento), qual é a melhor
> solução para se ligar o sistema de antenas e os respectivos equipamentos,
> tendo em conta ainda os aspectos de segurança relacionados com possíveis
> descargas atmosféricas?
>
> Qual é a melhor solução para efectuar a passagem do(s) cabo(s) de baixada
> para o exterior por forma a evitar infiltrações e humidade no shack, no cabo
> ou no próprio equipamento.
>
> 73,
>
> João Fragoso, CR7ABE
>
> _______________________________________________
> CLUSTER mailing list*
> **CLUSTER radio-amador.net* <CLUSTER radio-amador.net>*
> **http://radio-amador.net/cgi-bin/mailman/listinfo/cluster*<http://radio-amador.net/cgi-bin/mailman/listinfo/cluster>
>
> _______________________________________________
> CLUSTER mailing list
> CLUSTER radio-amador.net
> http://radio-amador.net/cgi-bin/mailman/listinfo/cluster
>
>
>
> _______________________________________________
> CLUSTER mailing list
> CLUSTER radio-amador.net
> http://radio-amador.net/cgi-bin/mailman/listinfo/cluster
>
>
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: http://radio-amador.net/pipermail/cluster/attachments/20100104/fe2186f3/attachment.htm
Mais informações acerca da lista CLUSTER