RE: ARLA/CLUSTER: Terra de Protecção versus Terra de Serviço.

Manuel Jesus mojesus pedradaciencia.com
Sexta-Feira, 17 de Julho de 2009 - 21:40:33 WEST


Só uma pequena nota:
Na empresa Nacional na qual trabalho, estou ligado a essa area. Aquilo que
se faz hoje em dia é totalmente diferente do que se fazia á 3 ou 4 anos
atrás.
Nos regulamentos Europeus agora em vigor e que nós estamos a cumprir, o que
se faz resumindo é o seguinte:
 
Todas as instalações são ligadas a uma terra comum de muito baixo valor no
nosso caso anda em cerca de 0,6 ohms, estes valores são conseguidos com um
electrodo de terra continuo,ao qual é ligado todas as terras locais.
 Imaginem um edificio tecnico, com terras locais um electrodo ou mais a cada
canto do edificio, estes electrodos terão que ter uma terra de baixo valor
+- 10 ohms, 
depois, estes electrodos ligam todos entre si com um cabo de cobre nu de 48
mm2, este cabo por sua vez é ligado ao cabo de terra continuo de 0,6 ohms.
Entretanto todas as blindagens dos cabos, de todo o edificio, ligam a um
barramento de terras interno em todas as salas tecnicas do edificio, as
quais ligam entre si nos 4 cantos e são ligadas num ponto ao barramento de
terras do exterior.
 
Isto é pois, uma proteção eficaz, mas que não está acessivel à maioria das
nossas instalações pois fica demasiado cara. Mas é uma proteção que hoje em
dia estamos a utilizar, pois só assim se protege equipamentos que custam ao
erário publico muito dinheiro e que no caso de falha na proteção pode
provocar elevados prejuizos a todos nós.
 
 
No caso de uso geral das nossas instalações é recomendavel que a terra seja
pelo menos unica de valor ohmico baixo e não haja  2 terras diferentes, as
quais ao provocarem diferença de potencial entre si, podem ter a certeza que
se cair uma faisca no local vai tudo á vida, devido precisamente á diferença
nos valores das 2 terras.  Terra local e terra de serviço. 
 
Nota isto é apenas um resumo pois muito mais à a dizer sobre este assunto.
 
CT1AXZ
Manuel Jesus
www.sitesmaisuteis.pt
 

  _____  

De: cluster-bounces  radio-amador.net
[mailto:cluster-bounces  radio-amador.net] Em nome de Agostinho Fernandes
Enviada: sexta-feira, 17 de Julho de 2009 19:50
Para: Resumo Noticioso Electrónico ARLA
Assunto: Re: ARLA/CLUSTER: Terra de Protecção versus Terra de Serviço.


A ideia, baseia-se nas considerações técnicas da ANACOM para o caso da
estação aplica-se estas considerações porque, esta é a entidade que regula o
sector das comunicações, e caso um dia haja algo legal para o assunto em
questão, serão estas a considerações a ter em conta.
 
Cumprimentos
Agostinho Fernandes
CT1FTA


2009/7/17 Gomes <ct1hix  sapo.pt>


Boas
Gostaria de saber, porque é que existe a ideia generalisada, de que a terra
da estação deve ser diferente da  terra de protecção usada no QTH.
Será que é mais um mito!!!
Ou será um aspecto legal???
Desculpem tanta pergunta mas só quando se mete as "mãos na massa" é as
duvidas surgem...

73 Gomes CT1HIX



-- 
Estou utilizando a versão gratuita de SPAMfighter para usuários privados.
Foi removido 206 emails de spam até hoje.
Os usuários pagantes não têm esta mensagem nos seus emails.
Adquira SPAMfighter grátis aqui: http://www.spamfighter.com/lpt



_______________________________________________
CLUSTER mailing list
CLUSTER  radio-amador.net
http://radio-amador.net/cgi-bin/mailman/listinfo/cluster



-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: http://radio-amador.net/pipermail/cluster/attachments/20090717/e72aed1a/attachment.htm


Mais informações acerca da lista CLUSTER