ARLA/CLUSTER: Terra de Protecção versus Terra de Serviço.

João Gonçalves Costa joao.a.costa ctt.pt
Sexta-Feira, 17 de Julho de 2009 - 14:15:18 WEST


Caro Gomes, CT1HIX.

Isto faz parte de um artigo que publiquei em tempos aqui na Lista ARLA/CLUSTER sobre a tematica.

A independência ou não das terras tem fundamentalmente a ver com os valores de resistência de terra exigidos e consequentemente com a protecção requerida para a instalação.

A Terra de Protecção, destina-se a evitar os potenciais perigos de passagem e a desviar das instalações eléctricas as correntes perigosas. (já todos experimentaram os pequenos ou grandes "choques" que se apanham por vezes em aparelhos, normalmente electromecânicos , como as Maquinas de Lavar Roupa, Maquinas de Lavar Louça, Frigoríficos, etc)

A Terra de Serviço, estabelece a comunicação necessária de retorno pela terra, para o serviço normal de uma instalação de telecomunicações. 

Normalmente a Terra de Protecção e a Terra de Serviço não devem ser comuns à Terra de Protecção nas instalações Eléctricas. 

- No caso de Terra de Protecção, a resistência de terra dos eléctrodos de terra não deverá ser superior a 20 ohms.

- No caso da Terra de Serviço, a resistência de terra dos eléctrodos de terra não deverá ser superior a 2 ohms.

Excepção:
- O condutor de Terra de Serviço só pode ser ligado ao mesmo eléctrodo de terra, a que liga o condutor de Terra de Protecção, quando a resistência, do eléctrodo de terra, for igual ou inferior a 2 ohms.

Posso-te assegurar que nunca encontrei Terras de Protecção com valores iguais ou inferiores a 2 ohms, sendo na sua maioria superiores mesmo a 20 ohms.

Para mais informações visitar:
http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=30538

João Costa, CT1FBF


________________________________

De: cluster-bounces  radio-amador.net [mailto:cluster-bounces  radio-amador.net] Em nome de Gomes
Enviada: sexta-feira, 17 de Julho de 2009 13:45
Para: Resumo Noticioso Electrónico ARLA
Assunto: ARLA/CLUSTER: Terra da estação


Boas 
Agradeço desde já as vossas sugestões. 
A terra já está num valor que me parece aceitável, depois de espetar 5 eléctrodos estrategicamente.
Mas gostava de por mais uma questão, porque motivo a terra da estação de ser independente da terra de protecção de casa???
 
73 Gomes CT1HIX

________________________________

Estou utilizando a versão gratuita de SPAMfighter para usuários privados.
Foi removido 206 emails de spam até hoje.
Os usuários pagantes não têm esta mensagem nos seus emails.
Experimente SPAMfighter <http://www.spamfighter.com/lpt>  de graça agora!





Mais informações acerca da lista CLUSTER