ARLA/CLUSTER: Terra de Protecção versus Terra de Serviço.
João Gonçalves Costa
joao.a.costa ctt.pt
Sexta-Feira, 17 de Julho de 2009 - 14:15:18 WEST
Caro Gomes, CT1HIX.
Isto faz parte de um artigo que publiquei em tempos aqui na Lista ARLA/CLUSTER sobre a tematica.
A independência ou não das terras tem fundamentalmente a ver com os valores de resistência de terra exigidos e consequentemente com a protecção requerida para a instalação.
A Terra de Protecção, destina-se a evitar os potenciais perigos de passagem e a desviar das instalações eléctricas as correntes perigosas. (já todos experimentaram os pequenos ou grandes "choques" que se apanham por vezes em aparelhos, normalmente electromecânicos , como as Maquinas de Lavar Roupa, Maquinas de Lavar Louça, Frigoríficos, etc)
A Terra de Serviço, estabelece a comunicação necessária de retorno pela terra, para o serviço normal de uma instalação de telecomunicações.
Normalmente a Terra de Protecção e a Terra de Serviço não devem ser comuns à Terra de Protecção nas instalações Eléctricas.
- No caso de Terra de Protecção, a resistência de terra dos eléctrodos de terra não deverá ser superior a 20 ohms.
- No caso da Terra de Serviço, a resistência de terra dos eléctrodos de terra não deverá ser superior a 2 ohms.
Excepção:
- O condutor de Terra de Serviço só pode ser ligado ao mesmo eléctrodo de terra, a que liga o condutor de Terra de Protecção, quando a resistência, do eléctrodo de terra, for igual ou inferior a 2 ohms.
Posso-te assegurar que nunca encontrei Terras de Protecção com valores iguais ou inferiores a 2 ohms, sendo na sua maioria superiores mesmo a 20 ohms.
Para mais informações visitar:
http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=30538
João Costa, CT1FBF
________________________________
De: cluster-bounces radio-amador.net [mailto:cluster-bounces radio-amador.net] Em nome de Gomes
Enviada: sexta-feira, 17 de Julho de 2009 13:45
Para: Resumo Noticioso Electrónico ARLA
Assunto: ARLA/CLUSTER: Terra da estação
Boas
Agradeço desde já as vossas sugestões.
A terra já está num valor que me parece aceitável, depois de espetar 5 eléctrodos estrategicamente.
Mas gostava de por mais uma questão, porque motivo a terra da estação de ser independente da terra de protecção de casa???
73 Gomes CT1HIX