<div dir="ltr">Ainda a propósito da ligação dos mastros das antenas à terra, pedi esclarecimentos à ANACOM, e a resposta foi esta (o sublinhado é meu):<div><p align="justify">Na sequência do vosso pedido de informação, após análise
técnica, e por despacho do Diretor de Fiscalização, de 2014.10.03, cumpre-nos
informar:<br><br>A ligação do mastro das antenas à terra está prevista no
esquema elétrico e de terras, apresentado no ponto 15.7, do manual ITED 2ª
edição.<br><br>É referido que a <b><u>ligação do mastro das antenas à terra é
obrigatória</u></b>, de acordo com o estabelecido no ponto 559.4 das Regras Técnicas das
Instalações Elétricas de Baixa Tensão (RTIEBT), devendo o seu dimensionamento
estar previsto no projeto de Instalações e Equipamentos Elétricos.<br><br>Para
outros esclarecimentos poderá contactar, nomeadamente, a entidade Certiel
(<a href="http://www.certiel.pt/">www.certiel.pt/</a>) com competências na certificação de instalações
elétricas.<br><br>Na expectativa de que tenha ficado esclarecido, face às
dúvidas apresentadas, o ICP-ANACOM fica disponível para outras
solicitações.<br><br>Com os melhores cumprimentos,</p>
<p></p>
<p align="justify">P`DFI</p>
<p></p>
<p align="justify">Nuno Castro Luís</p></div></div>