<p>Caros colegas,<br> <br>Como sabem, enviei há dias cópia de queixa à ANACOM, de interferências na minha recepção nas bandas de 12, 15 e 17 metros. O ruído provocado era muito semelhante ao provocado pelo PLC, mas eu tinha as minhas dúvidas pois a interferência começou muito antes do lançamento do MEO. A ANACOM veio cá e comprovou a queixa e não quiseram procurar a origem da mesma, porque partiram logo do princípio de que era o MEO e esse assunto estava a ser tratado de forma global.<br>
<br>O certo é que no meu caso acabei por descobrir sózinho a causa da interferência e é nada mais, nada menos que o sistema de controlo electrónico dos elevadores do prédio(Triacs?) !!! Desligados os mesmos, a interferência desapareceu e passei a ter S-1 nos 15m em vez dos S-9 de ruído de fundo !<br>
<br>Antes o controlo dos elevadores era feito apenas por relés e não havia interferência. Amanhã vou entrar em contacto com a OTIS para ver se resolvem a situação "a bem" ou se é preciso a ANACOM intervir...<br>
<br><strong>Agradeço a qualquer colega que tenha tido alguma situação do tipo, para me informar da resolução do seu caso particular.</strong><br> <br>Aos colegas do grupo de trabalho do PLC, podem retirar o meu indicativo da lista de queixosos, o que não significa que não continue ao lado dos que lutam contra o PLC.</p>
<p>73's do CT1PT<br>-- <br>Carlos Pinheiro<br clear="all"></p>