Boas.agora imagine qual o valor de sinal que um plc tem quando num oitavo andar de um predio cria um raio de interferencias de 200m e em vivendas de 50m?? Certamente muito mais do que é permitido do que a legislação sobre o assunto da radiação electromagnética recomenda.<br>
<br>73 de Hugo Barata CT2HMX<br><br><div class="gmail_quote">2008/5/5 Carlos Mourato <<a href="mailto:radiofarol@gmail.com">radiofarol@gmail.com</a>>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">
<div><br clear="all">Caros colegas</div>
<div> </div>
<div>Estive a ler as normas e directivas da EU que encontrei sobre EMC e alguma legislação sobre o assunto da radiação electromagnética, e apesar de ser uma matéria extensa e muito diversificada, o que encontrei, permitiu-me faer algumas contas sobre o assunto.</div>
<div>Assim teremos de considerar varios parametros que passo a expor:</div>
<div>O tipo de RX deve estar com uma largura de banda de 9KHz e o detector usado deve ser de pico. </div>
<div> </div>
<div>A formula para encontrar a radiação máxima autorizada (ou aconselhada) pela norma EMC na gama de 1 a 30 MHz medida a 3m do elemento radiante da perturbação electromagnética é: dBuV/m = 40 - 8.8 x Log10 (f MHz) </div>
<div> </div>
<div>De onde se presume que para os 40m por exemplo será: </div>
<div> </div>
<div>dBuV/m = 40 - log 7 </div>
<div> </div>
<div>dBuV/m = 40 - 8,8 x 0,8451</div>
<div> </div>
<div>dBuv/m = 40 - 7,4369</div>
<div> </div>
<div>= 32,56 dBuV/m</div>
<div> </div>
<div>Assim e para facilitar a compreensão, transformamos estes dBuV/m em dBms (através de uma tabela que abunda na net) e verificamos que corresponde ao nivel de sinal de -75 dBm ou sejam 39,7uV. Sem dúvida um sinal bem forte, mas atenção!!!! isto é a 3m da linha que irradia e sem nada pela frente. Isto é o limite máximo permitido por lei para radiação de linha de por exemplo os PLC.</div>
<div> </div>
<div>Se aumentar-mos a distancia da antena receptora para 10m (sempre em linha de vista) o nivel de sinal não pode ultrapassar os -83dBm ou sejam 15uV. Se o sistema estiver a funcionar de acordo com estas normas, e com os fios condutores dentro das paredes, dentro de um predio, a uns 40 ou 50m já não se deve escutar qualquer QRM, que é o que não acontece.</div>
<div><br>-- <br>Best 73 from:<br>regards from:<br>CT4RK<br>Carlos Mourato<br>Sines <br><br>Save the Radio Spectrum! Eliminate Broadband over Power Line.<br><br>Salve as frequencias de rádio. Não use a rede electrica para transmitir dados. O PLC causa fortes interferencias noutro serviços sem voce se aperceber. Diga não ao PLC.<br>
<br>Proteja o ambiente<br><br>-----------------------------------------------------------<br>Este e-mail destina-se a fornecer informações de utilidade para os destinatarios referidos, e não poderá ser considerado SPAM.<br>
Se não desejar receber mais informações deste emissor, responda a este mail com -REMOVER- no campo "ASSUNTO", ou bloqueando o emissor deste mail, nas suas configurações de privacidade.<br>Esta mensagem está de acordo com a legislação Europeia sobre o envio<br>
de mensagens (Directiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu; Relatório<br>A5-0270/2001 do Parlamento Europeu). </div>